您有1条未读询盘信息!
请您登录网站后台查看!
新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 常见问答

陕西除锈防腐处理公司来教大家管道防腐蚀的操作技术,快来看

所属分类:常见问答    发布时间: 2021-04-20    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

       管道防腐蚀应该怎么操作?不清楚的话就跟陕西除锈防腐处理公司的小编一起通过以下文章一起了解一下吧。

陕西除锈防腐处理公司

       不同地区环境差别较大,对钢管的腐蚀性相差很大,zui小腐蚀率为0.004mm/a,zui大可达1mm/a或更大;有杂散电流或微生物时,几个月可使7mm厚的钢管穿孔。
       1)钢管表层处理
       管道在防腐处理之前,应对管道基体表面进行处理,清除基体表面的水份、油污、尘垢、污染物、铁锈和氧化皮等。表层处理的方法很多,一般常采用人工除锈、喷砂或化学除锈。人工除锈时,质量标准应达到St3级;喷砂或化学除锈时,质量标准应达到Sa2.5级,表面粗糙度30~50m较合适。经处理后的表面应在4小时内涂上底漆。
       2)管道外防腐处理

       石油沥青防腐层是zui古老的防腐层,在大多数干燥地带使用良好。随着技术的发展,环氧煤沥青、富锌涂料等已取代石油沥青成为钢质输水管道的防腐涂料,由于环氧煤沥青系列涂料防腐性能优异,价格较低,一直是钢质输水管道的防腐涂料的选择。

       环氧煤沥青防腐层一般适用输送介质温度不超过110℃,为适应不同腐蚀环境对防腐层的要求,分为普通级、加强级和特加强级3个等级。普通级的结构为一底漆三面漆,干膜厚度≥0.3mm;加强级的结构为底漆→面漆→面漆、玻璃布、面漆→面漆,干膜厚度≥0.4mm;特加强级的结构为底漆→面漆→面漆、玻璃布、面漆→面漆、玻璃布、面漆→面漆,干膜厚度≥0.6mm,面漆、玻璃布、面漆应连续涂缴。实际工程中应根据工程条件、输送介质等进行等级选择。
       防腐层施工时环境温度应高于5℃,空气湿度低于80%。稀释剂配比5%,玻璃布压边20~25mm,布头搭接长度为100~150mm。防腐层电压检查:普通级2000V;加强级2500V;特加强级3000V。防腐层检查:每10km漏点≯5处,用低压音频信号检漏仪测定。
       3)管道内防腐处理
       钢管内防腐根据输送介质的不同需选择不同的防腐工艺,常用的防腐工艺有水泥砂浆内衬、防腐涂料及塑料衬里等工艺。
       水泥砂浆内衬主要用于输送供水和饮用水的管道,衬里用水泥应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,标号为425号或525号。衬里施工前应检查管道的变形状况,竖向zui大变形不得大于管径的2%,内壁不得有结露和积水。水泥砂浆重量配比在1∶1~1∶2范围,水泥砂浆坍落度宜取60~80mm,抗压强度不低于30Mpa。

       输送非饮用水,尤其是输送污水的管道内防腐一般可采用环氧煤沥青防腐涂料3层做法,一道底漆两道面漆,也可采用无机富锌底漆配环氧树脂涂料两道,干膜厚度0.2~0.4mm。

陕西除锈防腐处理服务

       以上就是陕西除锈防腐处理公司的小编给大家分享的管道防腐蚀的操做技术,希望能帮到大家,如果你还想了解其他的,欢迎继续关注我们的网站。